• 关于电力电缆套定额的问题

    想给电力电缆套定额,项目特征如下: 1.型号: YJV 2.规格: 3*35+1*16 3.敷设方式: 线槽内敷设 [工程内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 除了要套2-149 电缆 电缆沿桥架线槽敷设 1KV铜芯电缆 电缆截面35mm2以内 还需要套 户内干包式电力电缆终端头制作安装 的定额吗?具体尺寸应该套多少以内的呢?是4*70吗

    问题补充:还是套 电缆 电缆穿导管敷设 1KV铜芯电缆 电缆截面35mm2以内 ?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    除了要套2-149 电缆 电缆沿桥架线槽敷设 1KV铜芯电缆 电缆截面35mm2以内 还需要套户内干包式电力电缆终端头制作安装的定额,具体尺寸应该套电缆截面35mm2以内的定额子目。 因项目特征说明电缆在线槽内敷设,不是在电缆保护管内敷设的,所以只能套2-149子目,不能套2-255子目的。

    2010-12-22 15:44:10 

  • 电缆头的制、安 套截面35mm2以下的户内干包式电力电缆终端头制作安装 它同电缆敷设一样,定额都是按三芯考虑的 3*35+1*16虽然是四芯的,也不须乘以四,直接按两个终端计算就可以了

    2010-12-22 15:34:39 

  • 铜芯电力电缆敷设 截面35mm2以下 2-618

    2010-12-22 15:20:40 

  • 按你说的条件,应该是套2-149;2-311 电缆沿桥架敷设就套2-149;穿管敷设就套2-255;应该按敷设方法选择定额子目。因为价格不一样。

    2010-12-22 15:26:04 