• 灯具预留线

    灯具定额中包含0.3m预留线,但现场施工因吊顶问题预留线过长,施工方要求计算,请问这一部分可以记取吗 定额中说已包含,不另行计算
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    灯具预留线:灯具定额中包含0.3m预留线,现场施工因吊顶问题预留线过长,施工方要求计算,这一部分不叫预留,而是应该计算的长度,必须记取,定额中只是包含预留,也就是到灯具后再预留的长度,而实际得先计算配电箱到灯具的长度,这个长度就包括你说的现浇板到吊顶的长度。

    2015-07-22 21:51:45 

  • 不存在吊顶时,电线工程量只计算到线盒。线盒外的预留线已包含在灯具安装子目中,不应单独计算。但是施工过程中的预留线会比定额中给出的量大,是为了施工方便,结算时不应单独计算。

    2015-07-24 10:03:03 

  • 线路安装是按实际安装的延长米计算,也就是说是计算到具体的灯具或电器的位置,这样吊顶所增加的工程量也是要计算的。它与预留的0.3m是不同的问题,这是指灯具或电器开关的线盒外的量。

    2015-07-22 22:05:13 

  • 灯具定额中包含0.3m预留线,但现场施工因吊顶问题预留线过长,施工方要求计算,请问这一部分可以记取吗 定额中说已包含,

    不另行计算,灯具中包含预留线费用。

     

    2015-07-22 23:30:43 

  • 灯具定额中包含0.3m预留线,但现场施工因吊顶问题预留线过长,施工方要求计算,请问这一部分可以记取吗 定额中说已包含,不另行计算

    可以根据实际情况写现场签证单让甲方及监理签字盖章确认。

    2015-07-23 07:28:10 

  • 你好:具体要看设计是如何要求的,如果是在浇筑的楼板内布管,吊顶后安装灯具,这一段需用软管配线,软管及导线是都要计算。如果是在吊顶内布管,那就不存在这一段导线了,那就不需要计算了。

    2015-07-23 07:42:07 

  • 有吊顶的,管线要计算到灯具的灯头盒处,即顶板到吊顶(高度)的管线要另行计算,灯具处灯头盒内的预留线不得另计。

    无吊顶的,管线计算到顶板的灯头盒,到灯头的预留线含中灯具安装子目中。

    2015-07-23 08:14:16 

  • 现场施工因吊顶问题预留线过长,那是施工方的施工工艺问题,施工方自己负责,计算时应该按定额计取,不得另行计算。

    2015-07-23 10:11:15 