    PYJ是消防排烟机控制箱,有2种种线经过控制箱,1种是电源线WDZBN-byj-2*2.5,需要预留控制箱半周长,一进一出是不是预留2个半周长?2种是直接启动线WDZAN-KYJY-5*2.5,需要预留控制箱半周长+1.5m,一进一出是不是(半周长+1.5)*2?隔离模块、等其他模块需要预留吗?消防排烟

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • PYJ是消防排烟机控制箱,有2种种线经过控制箱,1种是电源线WDZBN-byj-2*2.5,需要预留控制箱半周长,一进一出是预留2个半周长,2种是直接启动线WDZAN-KYJY-5*2.5,需要预留控制箱半周长+1.5m,一进一出是不是(半周长)*2+1.5,隔离模块、等其他模块不需要预留。

    2021-01-21 10:14:22 

  • 这是电线,仅计算预留控制箱内的半周长*2(一进一出),模块预留0.2米。

    2021-01-22 06:45:17 