• 电缆计算问题

    电缆从从低压柜出来,经3个T接端子箱连接到分别连接到1ALE、3ALE、6ALE三个配电箱,层高2.95,,三个配电箱分别在对应楼层的竖井里,低压柜在负一层层高3.6,那这个电缆的长度如何计算,还有这根电缆应该计算几个终端头 、
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    从配电柜出来了开始算起 要加上电缆的预留长度

    2015-07-24 07:19:12 

  • 你好:每个T接箱内3个电缆头,3个T接箱9个电缆头,每个配电箱内1个电缆头低压柜内一个电缆头,计4个电缆头,合计13个电缆头。

    电缆的长度=水平距离加垂直高度,水平距离图上按比例量取,垂直部分=3.6+2.95*5+最后一个T接箱的距地高度,低压柜落地安装,有电缆沟或是保护管埋地,这部分的垂直距离要计算的,再另加配电箱、柜的预留及计算规则规定的2.5%等附加系数。

    2015-07-24 07:53:27 