成功开心 2011-04-25 09:54:35 | 北京市 其他专业 | 327查看 4回答
计算电缆问题
工地现有用电设备总用量为200KW,现场拉线长度为800米,请问大师,应该先用多大的电缆?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳工地现有用电设备总用量为200KW,现场拉线长度为800米,请问大师,应该先用多大的电缆? YJV3*185+2*95的2根。
2011-04-25 16:15:00
-
考虑到线路较长有一定的线损,应使用铜芯3*120+2*70比较合理。
2011-04-28 18:55:57
-
根据设计说明使用符合规格的电缆
2011-04-25 12:39:26
-
工地现有用电设备总用量为200KW,现场拉线长度为800米,请问大师,应该先用多大的电缆? YJV3*95+2*50的2根。
2011-04-25 20:24:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看