• 其它钢筋里面设置的箍筋为什么要加8*D?

    请教各位老师我在其它钢筋里面设置的箍筋为什么要加8*D啊?(见图)再说11G图集的保护层不是算到钢筋外皮了吗?为什么还要加呢?

    其它钢筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    首先告诉你8d是按箍筋外皮计算的调整长度,如果按中心线计算就应该是4d。在钢筋算量软件里的箍筋按外皮计算时,它在计算时先计算了按主筋外围尺寸的长度,也就是按箍筋里皮尺寸的长度,少算了四个角,每个角两个面,一个面等于箍筋的直径d,四个角等于8d,因此它的计算公式后面加了个8d。当然,你可以自己设置按外皮计算还是按中心线计算,还可以自己根据需要设置钢筋调整长度值。

    2013-01-08 17:23:33 

  • 378和1674是梁或柱的截面减去2倍的保护层后的尺寸,这个尺寸是纵筋外边之间的距离,是箍筋内边之间的距离,而规则是按钢筋的外皮线计算的,每个角加2倍的箍筋直径,4个角加8*d。 这是03G的要求。11G则不需要加。可以查看工程设置中,是选择了哪个规则。

    2013-01-08 17:20:27 

  • 你看看是不是你在建工程的时候设置设错了呢

    2013-01-08 17:31:49 

  • 这是因为弯钩设置里箍筋尺寸不是选择的按外皮尺寸计算。

    2013-01-08 17:20:27 