• 主次梁相交处 附加箍筋根数的计算问题

    主次梁相交处附加箍筋,图上一般都有标注,比如6A8。但是在实际的施工时,会因为附加箍筋与梁本身的箍筋重合而省略,因此加不到6根。到底加多少根附加箍筋与梁本身的箍筋的间距有关系。 请问梁本身箍筋间距与附加箍筋的根数存在怎样的关系?怎样才能准确的计算附加箍筋的根数?(梁本身的箍筋间距为100时,应该增加几根附加箍筋,150时增加几根,200时增加几根?)。请结合施工现场回答,非诚勿扰!

    问题补充:梁的大样里标明了箍筋的位置:距主梁边间距50,附加箍筋间距50.这样摆放下来就有和梁本身的箍筋重合的。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    主次梁相交处附加箍筋,图上一般都有标注,比如6A8。但是在实际的施工时,会因为附加箍筋与梁本身的箍筋重合而省略,因此加不到6根。到底加多少根附加箍筋与梁本身的箍筋的间距有关系。 主次梁相交处附加箍筋,应先从主梁的边50MM处开始按照附加箍筋间距50排列,设计要求附加6根时,每侧加3根,3根布置以后再按正常的加密或按正常不加密排布箍筋。

    2012-12-30 15:45:31 

  • 怎么会重合呢?挨边摆放绑扎,各算各的不就行啦!

    2012-12-30 11:15:55 

  • 附加箍筋和梁正常的箍筋没有重叠关系,两者都是要布置的,不清楚的可以参考11G101-1

    2012-12-30 12:33:18 

  • “加”就是增加,它是在原位间距的基础上增加,是将原来局部的间距变小。

    梁相交处附加箍筋

    2012-12-30 10:43:09 

  • 附加箍筋是不会和梁箍筋重合的,因为附加箍筋没有具体的间距和位置,只要加在梁箍筋的中间就行,像那种说是因为和梁箍筋重合的纯粹是强词夺理,反正我是没遇到过这种情况,不管梁箍筋的间距是多少。

    2012-12-30 11:10:03 

  • 主次梁相交处增加的附加箍筋与“梁本身的箍筋间距”无关。附加箍筋也不会与梁箍筋重合布置,它是在梁箍筋正常布置的情况下增加的。

    2012-12-30 11:57:28 

  • 1.主梁上的箍筋数量不变。 2.当遇次梁时,在两边各增加3根。 3.所增加的这三根,应在规范范围之内,并均匀分布。

    2012-12-31 09:17:19 

其他类似问题 查看更多