在他乡 2012-12-30 10:40:50 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 4983查看 7回答
主次梁相交处 附加箍筋根数的计算问题
主次梁相交处附加箍筋,图上一般都有标注,比如6A8。但是在实际的施工时,会因为附加箍筋与梁本身的箍筋重合而省略,因此加不到6根。到底加多少根附加箍筋与梁本身的箍筋的间距有关系。 请问梁本身箍筋间距与附加箍筋的根数存在怎样的关系?怎样才能准确的计算附加箍筋的根数?(梁本身的箍筋间距为100时,应该增加几根附加箍筋,150时增加几根,200时增加几根?)。请结合施工现场回答,非诚勿扰!问题补充:梁的大样里标明了箍筋的位置:距主梁边间距50,附加箍筋间距50.这样摆放下来就有和梁本身的箍筋重合的。
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳主次梁相交处附加箍筋,图上一般都有标注,比如6A8。但是在实际的施工时,会因为附加箍筋与梁本身的箍筋重合而省略,因此加不到6根。到底加多少根附加箍筋与梁本身的箍筋的间距有关系。 主次梁相交处附加箍筋,应先从主梁的边50MM处开始按照附加箍筋间距50排列,设计要求附加6根时,每侧加3根,3根布置以后再按正常的加密或按正常不加密排布箍筋。
2012-12-30 15:45:31
-
怎么会重合呢?挨边摆放绑扎,各算各的不就行啦!
2012-12-30 11:15:55
-
附加箍筋和梁正常的箍筋没有重叠关系,两者都是要布置的,不清楚的可以参考11G101-1
2012-12-30 12:33:18
-
“加”就是增加,它是在原位间距的基础上增加,是将原来局部的间距变小。
2012-12-30 10:43:09
-
附加箍筋是不会和梁箍筋重合的,因为附加箍筋没有具体的间距和位置,只要加在梁箍筋的中间就行,像那种说是因为和梁箍筋重合的纯粹是强词夺理,反正我是没遇到过这种情况,不管梁箍筋的间距是多少。
2012-12-30 11:10:03
-
主次梁相交处增加的附加箍筋与“梁本身的箍筋间距”无关。附加箍筋也不会与梁箍筋重合布置,它是在梁箍筋正常布置的情况下增加的。
2012-12-30 11:57:28
-
1.主梁上的箍筋数量不变。 2.当遇次梁时,在两边各增加3根。 3.所增加的这三根,应在规范范围之内,并均匀分布。
2012-12-31 09:17:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看