• 主次梁相交增加附加箍筋后,箍筋的根数应该如何计算

    主次梁相交,在主梁两侧增加附加箍筋后,主梁的箍筋根数应该如何计算
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    附加箍筋,顾名思义,即在原来正常计算的基础上加上你另外附加的箍筋。如下图示 把这一栏拉大,左键点开就能看到了。

    2009-11-13 09:14:52 

  • 主次梁相交,在主梁两侧增加附加箍筋后,主梁的箍筋根数按不增加附加箍筋一样算,附加箍筋是在梁箍筋的中间加的

    2009-11-12 21:39:39 

  • 主次梁交接后,两侧增加附加箍筋,主梁箍筋根数不受影响仍按原标注的间距及加密范围计算;只不过附加箍筋也要加到梁箍筋中。

    2009-11-12 21:40:48 

  • 主次梁相交,在主梁两侧增加附加箍筋后,主梁的箍筋根数应该如何计算:附加箍筋的间距为50MM,通常梁的加密区箍筋间距为100MM,按正常计算后梁每跨增加6根箍筋。

    2009-11-12 22:18:16 

  • 你好:主次梁处的附加箍筋按书面上是另加的,但在施工现场都不是另加的,都是从次梁边过了50后按附加箍筋要求的间距排下来的,所以施工现场都不是按6根来加的。预算时是可以加上6根的。因为说明是附加的箍筋。

    2009-11-13 06:32:47 

  • 主梁箍筋按原设计的间距计算,与主梁侧附加箍筋无关

    2009-11-13 08:04:49 

  • 03g101有明确规定,附加筋不影响箍筋,在附加筋的位置上箍筋仍然布置,但是次梁的宽度会相应扣减