yvhsodxd 2015-08-10 16:21:34 | 四川省 云翻样 | 649查看 1回答
钢筋翻样中,同一锚固区,同样钢筋锚固值不一样
钢筋翻样中,同一锚固区,同样钢筋锚固值不一样,梁32D,柱35D,但梁进入梁是32D啊,取节点区锚固啊,为什么我这梁进柱是35D, 还有合并:梁在柱错开了,不能合并啊,也用了偏移的,不行啊,请大家帮帮我
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你问题表述不够清楚,我不知道我理解的是不是你说的意思。
钢筋翻样中,同一锚固区,同样钢筋锚固值不一样,梁32D,柱35D,但梁进入梁是32D啊,取节点区锚固啊,为什么我这梁进柱是35D?? 选中需要修改的梁,更改锚固长度(私有属性),如果还不是你要的结果,计算该根梁,查看钢筋三维,选中要修改的那根钢筋,此时打开编辑钢筋,选中修改的钢筋后在钢筋编辑中定位到钢筋信息,改成你要的,然后锁定该根梁。
还有合并:梁在柱错开了,不能合并啊,也用了偏移的,不行啊,请大家帮帮我?? 看看是不是两根梁标高、名称等属性不一样
2015-08-11 00:32:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看