yvhsodxd 2015-08-10 15:46:09 | 四川省 云翻样 | 856查看 1回答
同一处节点锚固值不一样
钢筋翻样中,同一处节点锚固值不一样,梁的锚固用35D,柱32D,梁伸入柱也该32D啊,但软件是按35D走的,什么意思 啊 合并:错开的梁是如何合并的,偏移也不行的啊? 朋友们帮帮
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:你的说法不对,梁与柱是两种不同的构件,有各自的锚固设置。柱一般是在基础中锚固,梁上起柱在梁中锚固。梁入柱按梁的锚固长度计算,柱在基础中锚固按柱的计算。二、合并梁,完全偏心是不能合并的。只能在柱中弯锚。
2015-08-10 17:49:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看