最爱小小瑞 2015-08-12 23:17:25 | 河北省 安装 | 3624查看 3回答
送配电系统调试问题
结算的时候,送配电调试是不是要有调试报告,审计说没有调试报告,全部不给,是这样的吗?还有就是我们这个工程变电所在地下室,低压配电柜的每个回路都有断路器,是不是每个回路都该记取一个送配电系统调试?还有就是双电源的事故照明调试跟送配电调试重复了吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳结算的时候,送配电调试应该要有调试报告,如果没有调试报告无法证明进行了系统调试。审计说没有调试报告,全部不给,应该是正确的。这个工程变电所在地下室,低压配电柜的每个回路都有断路器,是每个回路都该记取一个送配电系统调试。还有就是双电源的事故照明调试跟送配电调试不重复。但是双电源必须具有一个回路是交流电、一个回路是直流电才能计取事故照明调试。两个回路都是交流电不是事故照明。
2015-08-13 05:14:33
-
同意楼上的回答。
2015-08-13 05:53:52
-
送配电系统调试这个费用,审计一般都要经监理业主确认的调试报告才会认可。送配电系统调试是以断路器个数来确定数量的,比如一个单电源配电箱则记取一个,双电源则记取两个。此外关于双电源的事故照明调试是以配电箱个数来记取的。所以一个双电源配电箱可以记取两个送配电调试和一个双电源的调试。有的定额还要记取照明回路测试,以回路来计算。
2021-12-15 10:06:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看