雪碧 2015-08-18 15:53:17 | 辽宁省 安装 | 3050查看 4回答
一个消火栓箱里两个单栓消火栓怎么套定额
一个消火栓箱里两个单栓消火栓怎么套定额,单栓可以单套单栓定额、消火栓项怎么套项?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、消火栓安装分室内消火栓安装和室外消火栓安装。应该套河南08《消防工程》册中的‘C.7.1 水灭火系统’章节内‘消火栓’安装的相关相对应的定额子目。 2、消火栓安装是以‘套’为单位计算工程量的,所谓消火栓成套就是指包含消火栓箱体、消火栓栓头、水龙带、水枪头、挂件以及卡扣等配套。所以输入消火栓主材单价时是按照成套单价计算输入的。 3、定额子目分单栓和双栓,按照相对应的定额子目就行了。
2015-08-18 16:25:01
-
你好:套双栓消火栓的定额子目。
2015-08-18 16:05:33
-
你好:工程量按两个计算即可、。
2015-08-18 16:10:25
-
按两个单栓的套项
2015-08-18 16:28:28