-
kiss87581013 2012-12-30 13:20:18 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 556查看 1回答
相同跨,箍筋不同范围布置,应该怎么解决?急求
像这样在同一跨中,前面5750箍筋信息为a8-100/150,后面2350箍筋信息为a8-100的,怎么布置? 我在同跨的平法表格箍筋中输入:a8-100/150(2)[]5750;a8-100(9)[2350] 提示我100/150超出范围,这个是什么意思 怎么解决呀
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳A8@100(2)[1600];A8@150(2)[2550];A8@100(2)[1600];A8@100(2)[2350] 加密区距离我是按照一级抗震2倍的梁高取值的
2012-12-31 22:55:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看