阿狸丶Cherry 2015-08-19 11:03:47 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1734查看 2回答
暗柱上的剪力墙墙身钢筋
请问这个钢筋是要画在暗柱里还是怎么样?如何处理
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2015-08-19 15:16:15
-
就用约束边缘柱就可以的了
纵筋不需要输入,就是利用了剪力墙的钢筋
只输入拉筋就好了
追问(2015-08-19 12:18:32):那这个就没有算剪力墙的垂直筋了——:是的,剪力墙的垂直筋,在剪力墙内计算了的,在约束边缘柱内,只是需要增加几个拉筋
2015-08-19 11:08:58
-
剪力墙钢筋(包括柱墙身暗梁)计算需要调整哪些地方?为什么算量软件算的量比手算的多很多,我们几个人手算的差别3%以内,软件算的快多一半了?
-
1.如图所示,剪力墙应该覆盖暗柱,图中暗柱一侧200厚另一侧300厚,而图纸给的剪力墙只有200厚这一种,那么300厚的暗柱应该如何处理,不用剪力墙覆盖吗?如果用剪力墙覆盖,200厚的剪力墙怎么覆盖。
-
之前老师说 剪力墙不覆盖暗柱板钢筋计算时会出现短筋,我不明白的是,板的支座是梁,为什么剪力墙覆不覆盖暗柱会影响板的钢筋计算呢?
-
剪力墙异型暗柱钢筋是截面输入钢筋的 ,截面输入钢筋没发现错误,但在钢筋三维中发现异型暗柱钢筋的上端多出了好多箍筋和拉钩 钢筋编辑中含有此超出部分的钢筋,这类钢筋需要怎么删除 如下图所示
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看