YJV-3*95+2*50电缆截面是按单个芯算还是整个截面套定额
YJV-3*95+2*50电缆截面是按单个芯算还是整个截面套定额 还有电缆终端头怎么计算
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2015-08-20 07:41:34
-
套其中一根最大截面的电缆,即120mm2的定额。电缆头也是120mm2的定额,计算2个。
2015-08-20 06:50:48
-
你好:电缆敷设是按电缆的最大单芯截面计算,3*95+2*50应该套120mm2以内的定额子目,另这是五芯电缆根据计算规则定额的基价要乘以系数1.3。电缆头计算一根电缆计算两个电缆头,再看下定额的说明五芯电缆头的制作安装是否也要乘系数。