• YJV-3*95+2*50 套定额时电缆截面是算单个的电缆截面还是整个的电缆截面?

    YJV-3*95+2*50 套定额时电缆截面是算单个的电缆截面还是整个的电缆截面?电缆终端头怎么算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    套定额子目是按较大的一根电缆芯的截面选择对应的子目档次的,就是95mm2对应的子目,应该是120mm2以内的子目。

    电缆头一般是一根电缆两个终端头。

     

    要系统的看电气图才能分析的,凭这个子目不能确定。

    2015-08-20 06:18:43 

  •   YJV-3*95+2*50 套定额时电缆截面是算单个的电缆截面95mm2,电缆终端头算95mm2的2个(一根电缆2个)。

    2015-08-20 07:04:31 

  •  YJV-3*95+2*50 套定额时电缆截面是算单个的电缆截面120mm2以下,电缆终端头算120mm2以下的2个(一根电缆2个)。

    2015-08-20 09:22:45 

  • 你这电缆YJV-3*95+2*50,就是95平方的电缆,套定额120平方以内的定额子目,将电缆的名称改成YJV-3*95+2*50,输入实际价格。电缆接头问题,一根电缆算两个接头,就是说5蕊的电缆一头只能算是一个接头,而不能算5个,你可以在套完定额在工料显示里看一下,一个接头的接线端子含量是4个或是5个。

    2015-08-20 07:44:01 

  • 终端头

    端头


    定额没有95平方的,所以套用120以内的子目

    2015-08-20 08:04:23 

  • 电缆截面是算单个的电缆截面,这个在全统安装定额的说明中有。

    2015-08-20 08:21:06 

  • 你好:电缆敷设是按电缆的最大单芯截面计算,3*95+2*50应该套120mm2以内的定额子目,另这是五芯电缆根据计算规则定额的基价要乘以系数1.3。电缆头计算一根电缆计算两个电缆头,再看下定额的说明五芯电缆头的制作安装是否也要乘系数。

    2015-08-20 08:57:44 

  •  你好

    天津电缆和电缆头分别套2-509 和2-625

    这种YJV-3*95+2*50的按最大电缆截面考虑,及95mm2,套取定额选择120mm2之内的

    电缆头的话,咱这个应该是户内的,户内套干包式电缆头,如果是户外可以套热缩式

    还要注意电缆总价系数*1.3   电缆头要*1.2

    答疑解惑

     