libingzhan 2015-08-25 14:16:27 | 河北省 安装 | 2845查看 3回答
送配电装置系统调试或变压器系统调试包含电缆的故障点和泄露实验吗?
我司需要迁移一个箱式变压器,从现有位置迁移至20米外的另一个地方,施工单位要了如下几项(如图),不知道对不对,我们正在讨论,有人说送配电装置系统调试或变压器系统调试包含电缆的故障点和泄露实验。请问是否包含,如果不含变压器的迁移是否需要电缆的故障点和泄露实验。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
迁移一个箱式变压器,从现有位置迁移至20米外的另一个地方,只需要作1、3、4、6、项和接地系统调试
2015-08-26 14:53:58
-
你好,送配电装置系统调试或变压器系统调试不包含电缆的故障点和泄露实验,如果实际发生,要记取相应费用
2015-08-25 14:32:23
-
送配电装置调试或是变压器调试应该是不包括电缆测试,但是对于这项工程,如果电缆还是用原来的电缆,只是移动了位置,就应该有电缆测试的项目,如果移动的是厢式变压器,其它的项就没有了。
2015-08-25 14:35:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看