19****@qq.com 2012-12-20 09:53:07 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 692查看 3回答
砌体加筋沿墙1/3以下部分通长贯通如何设置
砌体加筋沿墙1/3以下通长贯通,1/3以上部分伸入墙内1米,该如何进行设置
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳分别定义两个砌体墙,第一个墙底标高为层底标高,顶标高为墙高1/3处的标高,并输入砌体通长筋的信息;第二个墙底标高为墙高1/3处的标高,顶标高为层顶标高,不输入砌体通长筋的信息,布置好后再定义砌体加筋,然后把砌体加筋布置在该砌体墙上,这样软件就会正确计算的。
2012-12-20 10:01:42
-
这种设计软件目前还无法处理,只能手工计算后在单构件中输入计算了。
2012-12-20 13:55:18
-
砌体加筋沿墙1/3以下通长贯通,1/3以上部分伸入墙内1米,该如何进行设置 一种方法就是直接在定义砌体加筋时,在其他加筋中选择图形并输入钢筋信息,另一种方法就是用分段墙来画,然后分别画上砌体加筋。
2012-12-21 07:58:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看