• 砌体加筋沿墙1/3以下部分通长贯通如何设置

    砌体加筋沿墙1/3以下通长贯通,1/3以上部分伸入墙内1米,该如何进行设置
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    分别定义两个砌体墙,第一个墙底标高为层底标高,顶标高为墙高1/3处的标高,并输入砌体通长筋的信息;第二个墙底标高为墙高1/3处的标高,顶标高为层顶标高,不输入砌体通长筋的信息,布置好后再定义砌体加筋,然后把砌体加筋布置在该砌体墙上,这样软件就会正确计算的。

    2012-12-20 10:01:42 

  • 这种设计软件目前还无法处理,只能手工计算后在单构件中输入计算了。

    2012-12-20 13:55:18 

  • 砌体加筋沿墙1/3以下通长贯通,1/3以上部分伸入墙内1米,该如何进行设置 一种方法就是直接在定义砌体加筋时,在其他加筋中选择图形并输入钢筋信息,另一种方法就是用分段墙来画,然后分别画上砌体加筋。