贺小凤 2015-09-05 23:33:39 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 915查看 2回答
广联达中识别连梁表时,箍筋是A8@100/200(2),但是无法识别,显示属性值有误,如何更改?
None
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳箍筋是A8@100/200(2)这种形式,建议直接用非框架梁代替,土建注意将连梁砼套作墙就行。
2015-09-06 10:32:03
-
已采纳你好:按平法要求连梁是没有箍筋加密区要求的,所以软件不认这种A8@100/200(2)输入方法。建议先定义间距100,咨询一下设计人员后,如果有加密要求后再调整。
2015-09-06 07:23:58