• 消防报警系统中怎么很好的区分电源线和信号线,还有其他电线?

    在消防自动报警系统中做工程量预算 ,不能很好地区别消防电线,特向各位大神们请教!还请多多指点!多谢!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 消防报警电源线一般都是ZRBV、NHBV线,比如NHBV-2*2.5(220V强电电源线)或ZRBV-2*1.5(24V弱电电源线);信号线、控制线一般为BVS2*1.0或者BVS2*1.5。

    2015-09-14 12:25:02 

  • 工程系统线型是由设计或者出图人规定的,没有具体给出线型图例,就看从端子箱出的线缆连接的是什么设备。具体规则楼上已经说了。作为预算,图纸没有给出具体信息要先去找甲方、设计落实问题,预算员不能自己定线型

    2015-09-16 15:49:34 

  • 你好:消防报警系统单独有设计图纸,需要平面图与系统图纸结合对照计算工程量。

    2015-09-12 13:04:17 

  • 这个比较简单。

    看系统图,你知道,接电源线的设备有,模块和声光报警器。信号线,所有的设备都需要接。

    平面图上,你直接去看,找到声光报警器,他有两根线,线的颜色不一样,你在和别的设备,比如烟感,对比一下

    就能区分出来了。

    2015-09-12 14:50:18 

  • 首先,你得看系统图中的设计给出的线型,意思就是说设计给出的线性代表哪些线。然后看系统图,知道消防器具都需要连接哪些线。然后在到平面图去算量就可以了。

    想要区分好电源线跟信号线,就得看好系统图给消防器具接哪几根线,然后就明白了。

    比如感烟,感温只需要信号线。控制模块需要信号线,电源线等。自己看一下系统图怎么连接的吧。

    2015-09-12 14:28:22 

  • 电源线都是BV线,比如BV2*2.5或BV2*1.5;信号线为BVS2*1.0或者BVS2*1.5。

    2015-09-12 15:53:01 

  • 消防报警系统中电源线一般用NHRVB、NHBV,信号线一般用NHRVS,消防电话线一般用NHRVVP,消防广播线一般用NHRVS,控制信号线一般用NHKVV,消防通讯线一般用NHRVVP线

    2015-09-14 10:29:51 