• 消防报警线路电源线与报警信号线可以计算为一管共线吗?连接火灾自动报警器具的线路

    消防报警线路电源线与报警信号线可以计算为一管共线吗?连接火灾自动报警器具的线路是计算一根立管还是计算多根立管?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答:可以。但要按设计要求的去算,设计让二根线穿一根管,才能按共管计算。

    2019-03-13 20:23:26 

  • 可以这样设计;二路线共一根管。

    2019-03-13 20:44:45 