• 基础柱插筋外露长度问题

    求教:在算基础柱插筋时,基础以上外露长度总是大于1/3柱净高,查看钢筋排布图中,钢筋接头点是高与外露长度参照线,这是为什么啊?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    在算基础柱插筋时,基础以上外露长度总是大于1/3柱净高,

    这是因为要错开搭接所以错开部分高于1/3柱净高

    查看钢筋排布图中,钢筋接头点是高与外露长度参照线,这是为什么啊?

    这个是因为钢筋不允许在柱高1/3内搭接

    2015-09-19 23:04:46 

点我,有新答案通知你哦