笑笑 2015-03-25 19:11:16 | 江苏省 云翻样 | 831查看 4回答
柱插筋长度
请教一下: 怎样让柱插筋在基础层到正负零之间的尺寸,不论钢筋大小,长的是一种尺寸,短的一种尺寸
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
请教一下: 怎样让柱插筋在基础层到正负零之间的尺寸,不论钢筋大小,长的是一种尺寸,短的一种尺寸
答:在翻样软件中,按下图方法设置即可。但是这违反规范的。因为柱筋搭接是钢筋强度等级和混凝土强度级计算的,如41d。即钢筋直径越大,搭接越长。
2015-03-25 20:48:58
-
这个不用做什么特殊的设置,只要属性是设置插筋,结果就是一长一短的。
2015-03-25 19:54:16
-
你好:主要考虑钢筋截面50%的接头率
2015-03-25 19:43:16
-
按规范和设计要求来预留钢筋搭接的长度。确保同截面搭接率等于或小于50%。
2015-03-26 05:38:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看