lili 2012-12-20 16:18:19 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1315查看 7回答
基础模板超高
如何在基础层中设置梁板柱墙的模板超高,我设置了但是计算后没有超高的工程量
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、如果你没有地下室,且从基础的顶标高至首层结构地面的高度超过了3.6米,则此部分砼梁、板、柱、墙支模板超过3.6米的部分,需另计算增加支撑工程量 2、你可以将基础顶面以下定义为基础层,将基础顶标高至首层结构地面的高度定义为-1层,将此部分砼梁、板、柱、墙绘制在-1层,套定额子目即可
2012-12-22 18:34:17
-
基础层不应该计算超高
2012-12-20 16:25:04
-
就是把超高的部分画到地下室,基础不在有超高情况。
2012-12-20 16:49:12
-
首先在楼层设置中建立-1层,然后在-1层中布置基础层的构件,这样如果层高超过3.6m时,软件就计算超高的模板量了
2012-12-20 17:27:24
-
软件基础层是不计算超高工程量的,建议你需要计算超高的构件画到地下室去计算。
2012-12-20 16:20:52
-
一般情况基础层不需要计算模板超高的,只计算模板即可。如果柱及混凝土墙从基础顶到层顶超过3.6米时,可以增加-1层,然后将基础顶到基础底定义为基础层,基础顶到层顶定义为-1层,这样就可以计算模板超高了。
2012-12-22 15:46:33
-
本来没有地下室 但是基础层超过3.6米 没有办法计算超高量 现在就把基础层变成地下室-1层画柱梁就能计算超高了, -1层下面就是基础层画筏板 独基等 基础构建
2012-12-20 19:15:33
-
层高为4m。。 超过3.6的为超高模板。。也就是超高0.4。。但是梁的高度为0.6。。也就是梁的底面模板不算超高模板。。是这样的吗??软件都是算了超高模板的。。
-
软件在计算超高模板时。。。自己判断蛮麻烦。。是不是在软件中只要有模板的地方都套用一个超高模板子目。。。代码选择超高模板。。软件能自动算吗??不超高的地方软件是不是不会算的
-
基础层超高3.6后,导入图形需要计算超高模板,软件如何处理?
A.必须增加地下室,将构件绘制到地下室才能计算超高 B.直接汇总,软件自动计算超高模板 C.基础层中,清单量没有超高量,可以用定额量提量 D.手算在表格输入中处理
-
柱、梁、板的超高模板在算量中的计算设置中如何选择? 假设:柱高5m,算出3.6m以上的模板面积。在套超高定额时,是用其工程量,还是用算出的工程量乘2套定额?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看