diao 2015-09-23 11:46:30 | 四川省 安装 | 4082查看 3回答
给水管和排水管穿楼层应用什么套管
给水管穿楼层要套管吗,用什么套管。排水管穿楼层用什么套管
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
设计无要求时给水管穿楼层要使用一般填料套管即可,排水管穿楼层不用套管
GB50242-2002规范规定3.3.13 :管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面 20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。
排水穿楼板时,可以不设置套管,设计无要求给水管穿楼板按塑料管考虑,
2015-09-23 13:52:29
-
给水管穿楼层应该套钢套管
排水管穿楼层应该套阻火圈
给排水入户管都应该给防水套管,是刚性或柔性看图纸要求,一般为刚性。
2015-09-24 10:39:08
-
给水管穿楼层要套管吗,用什么套管。排水管穿楼层用什么套管
回复;
给水管穿楼层应安装套管,以金属套管为宜;
排水管穿楼层可以不安装套管,也可以采用塑料套管;2015-09-23 16:29:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看