• 钢筋软件计算有短柱的独立基础

    我用钢筋抽样软件算,钢结构独立基础的时候,短柱设置的是kz 柱高2。5m 下料为 150 +1460 第二段970 这么设置才能使钢筋下料为 150+2430 ?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在定义柱的属性编辑器里,把其它属性里的插筋构造设置成纵筋锚固,这样计算的结果就是一个整钢筋了。

    短柱

    2012-11-04 14:40:52 

  • 答:在钢筋计算中独立基础的短柱钢筋,如果首层没有柱时,在软件中柱钢筋只能计算到基础的顶,顶到正负零这位置的钢筋是不计算的,因为软件考虑的是一个整体关联性,那么在软件中如何处理呢,在这里提供一个方案,大家可以把软件中首层的层高设置高度0.001M,然后将基础层的柱复制到首层,那么软件在计算时就会算至正负零了,但会多算1mm,总体来讲也还是满足要求的。软件应用变化多端,可能还会有更好的方也未为可知

    2012-10-31 09:55:41 