benpaopao159@163.com 2015-10-03 09:12:19 | 山东省 土建 | 932查看 4回答
请教个问题
1:框架结构,屋顶处沿着外围一周设置柱子1.8米高,然后在1.8米处设置梁,沿着外墙一周,在梁上伸出0.8宽的砼板,板80厚,这时板套什么子目?2:屋顶女儿墙500高,柱子从屋顶往上1.8米高,女儿墙顶到柱子顶之间高差1.3米是空的,什么都没,伸出板顶面和底面抹灰套什么?梁还套脚手架吗?柱还套脚手架吗?3:外墙脚手架算到女儿墙顶,还是算到柱子1.8米位置?4:如果伸出板套挑檐,那么抹灰不是算零星吗?为什么要按天棚算?问题补充:外墙有垂直凸出墙面类似砖垛造型,(凸出来220长 500宽)这时墙体抹灰类似砖垛造型套什么抹灰?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:框架结构,屋顶处沿着外围一周设置柱子1.8米高,然后在1.8米处设置梁,沿着外墙一周,在梁上伸出0.8宽的砼板,板80厚,这时板套悬挑板定额子目,不能套挑檐,挑檐是指屋面挑出外墙的部分,一般挑出宽度不大于50公分。主要是为了方便做屋面排水,对外墙也起到保护作用。
2:屋顶女儿墙500高,柱子从屋顶往上1.8米高,女儿墙顶到柱子顶之间高差1.3米是空的,什么都没,伸出板顶面一般是不抹灰的,如果有特殊要求抹灰,可以套地面找平层,底面抹灰套天棚抹灰,梁要套脚手架,柱也要套脚手架。
3:外墙脚手架要算到最高部位,柱子1.8米位置。
2015-10-03 21:39:10
-
1:挑出的板可套挑檐相应子目,或雨棚相应子目。
2:挑板底面套天棚抹灰,侧面和顶套零星抹灰。梁柱都要计算脚手架计取费用。
3:1.8米加女儿墙的高度来计算外墙脚手架。
2015-10-04 05:11:03
-
1、梁板并入雨棚计算套雨棚相应子目。
2、板顶面按图纸雨棚顶面做法或屋面防水部分做法套相应子目。底面套天棚抹灰子目。梁柱不另计脚手架。
3、外墙脚手架算到柱子1.8米位置。
4、垛造型套抹灰套零星抹灰子目。
2015-10-04 08:34:19
-
1:框架结构,屋顶处沿着外围一周设置柱子1.8米高,然后在1.8米处设置梁,沿着外墙一周,在梁上伸出0.8宽的砼板,板80厚,这时板套挑檐子目。2:屋顶女儿墙500高,柱子从屋顶往上1.8米高,女儿墙顶到柱子顶之间高差1.3米是空的,什么都没,伸出板顶面套天棚抹灰底面套地面抹灰;梁不套脚手架;柱套脚手架10-1-102单排里墙脚手架;3:外墙脚手架算到女儿墙顶。4:如果伸出板套挑檐,抹灰不是算零星;因为抹灰面积大所以不能按天棚算。
外墙有垂直凸出外墙砖垛造型,这时墙体抹灰砖垛造型套零星抹灰,截面宽度小于300的套装饰线抹灰子目9-2-26.
2015-10-04 06:16:38
-
请教个甲供材问题,大家对甲供材是怎么操作的。甲供的材料,套定额删了主材单要安装费。还是甲供材输上价格以后,再把材料设成甲供?
-
有这样一个工程,正方形集水坑,集水坑两侧外墙壁就是砼外墙,两个内墙壁到筏板上口,请教下这样的内外集水坑壁套什么定额子目?是基础?还是剪力墙?
-
山东预制小型构件子目套完之后还要套混凝土搅拌吗?问题补充:超过20米预制小型构件还要套超高降效吗?施工电梯安拆 运输还套超高降效吗?套完预制小型构件子目以后,还要套砼现场搅拌吗?
-
砖墙砌筑到顶以后没有梁或者圈梁,现浇板钢筋直接放在砖墙上,用砖墙做支撑,浇筑现浇现浇板可以吗?如果可以能把有关说明说发下图吗?谢谢问题补充:就是说现浇板直接压在墙体上,墙体做支撑现浇板的构件
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看