• GFY2014箍筋下料长度计算

    400X400的柱子保护层是两公分箍筋规格是8厘的,为什么软件算出来下料长度是1600mm 下料长度应该是360X4+2X11.9xd-6d=1582.4mm 和我算出来相差1公分多,这是什么原因?

    保护层

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    看一下你的软件中的箍筋公式

    软件算

    2015-10-03 20:46:17 

点我,有新答案通知你哦