• 关于控制电缆电缆头的问题

    控制电缆ZRA-KVVP2-22A-19*2.5、ZRA-KVVP2-22A-2*2.5需要计算电缆头吗?是不是只计算接线端子就行?怎么计算个数?谢谢!!!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、控制电缆ZRA-KVVP2-22A-19*2.5、ZRA-KVVP2-22A-2*2.5需要计算电缆头吗?

    答:必须计算控制电缆头(有控制电缆头子目)。

    二、是不是只计算接线端子就行?

    答:不需要。

    三、怎么计算个数?

    答:每根控制电缆,计算为2个控制电缆头。

    2015-10-08 17:24:47 

  • 需要计算,一根电缆两个头

    2015-10-08 17:01:37 

  • 控制电缆ZRA-KVVP2-22A-19*2.5、ZRA-KVVP2-22A-2*2.5需要计算电缆头吗?是不是只计算接线端子就行?怎么计算个数?谢谢!!!

     

    这个问题只需要计算铜接线端子就好了。

    2015-10-08 16:53:46 