• 图纸中剪力墙连梁的箍筋标注为A8@100/200是否正确?应如何处理。

    图纸中剪力墙的连梁(LL)的箍筋标注为A8@100/200是否正确?连梁应该是连续通过,全加密的,图纸这样表示A8@100/200,连梁箍筋就无法定义,改如何处理呀?

    问题补充:本打算用梁来代替的,但感觉还是不合适。因为第一墙的水平筋本应该为连续通过连梁的但这样一来钢筋就不连贯了,第二是梁与连梁的节点构造不一样。好困惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    墙的连梁箍筋一般是一种间距,如果设计人员确实要A8@100/200。哪么应用框架梁来定义、画图

    2011-08-23 13:42:53 

  • 可以用非框架定义和布置。

    2011-08-23 13:12:42 

  • 剪力墙连梁的箍筋标注为A8@100/200是准确的!!!!