• 梁的集中标注中箍筋为A10-100/200(2),图纸要求加密区箍筋为3支箍应如何在软件中布置

    梁的集中标注中箍筋为A10-100/200(2),图纸要求加密区箍筋为3支箍应如何在软件中布置
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:你可以这样的输入A10-100(3)/200(2)。你不信可以试一下就知道了,我也是最近才知道的。 在GGJ10.0中 也是可以的。

    2010-01-07 21:46:40 

  • 在箍筋属性里按A10-100(3)/200(2)的格式输入计算,

    2010-01-14 09:06:56 

  • 在10.0中,无法设置。可以先按两肢箍设置,汇总计算后,在编辑钢筋界面增加加密区的钢筋。加密区钢筋的根数可以从计算结果中提取。 在GGJ2009中,可以按A10-100(3)/200(2)的格式输入,但是在GGJ10.0中,是不可以的。

    2010-01-07 21:44:48 

  • 梁的集中标注中箍筋为A10-100/200(2),图纸要求加密区箍筋为3支箍可以在10.0软件中这样布置,直接在定义梁时,在属性编辑中的“箍筋”栏的输入A10-100(3)/200(2),然后画图就行了。

    2010-01-08 05:11:22 

  • 没有办法,增加的1肢只能手工计算

    2010-01-08 08:14:57 