• 穿楼板套管高出地面50mm,怎样理解呢?

    穿楼板套管,我们是按室内焊接钢管,按长度计算的,一般都按200--300mm一个计算。请问,有的设计说明中提到的高出部分是另外加50mm长度,还是长度不变,只是安装部位高出50mm? 还有,卫生间内穿墙或者穿楼板,是刚性防水的吗?

    焊接钢管

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    穿楼板套管,我们是按室内焊接钢管,按长度计算的,一般都按200--300mm一个计算。请问,有的设计说明中提到的高出部分是另外加50mm长度,还是长度不变,只是安装部位高出50mm? 还有,卫生间内穿墙或者穿楼板,是刚性防水的吗?

     

    1、有的设计说明中提到的高出部分是另外加50mm长度,还是长度不变,只是安装部位高出50mm?

    答复:定额计算规则是套管长度计算,套管长度=楼板厚度+地面装饰层厚度+50mm

    2、卫生间内穿墙或者穿楼板,是刚性防水的吗?

    答复:按设计说明,卫生间是防水区域应该做刚性防水套管,套管与管道之间的缝隙还需要做阻燃封堵。

     

    2015-10-13 17:05:14 

  • 穿楼板套管高出地面50mm,怎样理解呢?套管长度=楼板厚度+50mm。

    2015-10-13 11:21:36 

  • 你好,设计说明中高出部分是楼板及楼面做法的总厚度另外增加50mm长度,(楼板厚100+工程做法50+增加50)=200,卫生间穿墙套管不是防水的,卫生间穿楼板套管是防水套管,

    2015-10-13 12:30:54 

  • 设计说明中提到的高出部分是另外加50mm长度,其管的总长度应该就是板厚+50了,安装时管的顶部高出地面50mm。 还有,卫生间内穿墙(用普通套管),穿楼板需要用普通套管外加防水翼环就可以。

    2015-10-13 15:33:28 

  • 是完成面(包找平层及装修面层)+50mm,是刚性防水套管。

    2020-04-11 15:16:09 

其他类似问题 查看更多