la****@163.com 2015-10-13 10:40:23 | 河南省 安装 | 10183查看 5回答
穿楼板套管高出地面50mm,怎样理解呢?
穿楼板套管,我们是按室内焊接钢管,按长度计算的,一般都按200--300mm一个计算。请问,有的设计说明中提到的高出部分是另外加50mm长度,还是长度不变,只是安装部位高出50mm? 还有,卫生间内穿墙或者穿楼板,是刚性防水的吗?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
穿楼板套管,我们是按室内焊接钢管,按长度计算的,一般都按200--300mm一个计算。请问,有的设计说明中提到的高出部分是另外加50mm长度,还是长度不变,只是安装部位高出50mm? 还有,卫生间内穿墙或者穿楼板,是刚性防水的吗?
1、有的设计说明中提到的高出部分是另外加50mm长度,还是长度不变,只是安装部位高出50mm?
答复:定额计算规则是套管长度计算,套管长度=楼板厚度+地面装饰层厚度+50mm
2、卫生间内穿墙或者穿楼板,是刚性防水的吗?
答复:按设计说明,卫生间是防水区域应该做刚性防水套管,套管与管道之间的缝隙还需要做阻燃封堵。
2015-10-13 17:05:14
-
穿楼板套管高出地面50mm,怎样理解呢?套管长度=楼板厚度+50mm。
2015-10-13 11:21:36
-
你好,设计说明中高出部分是楼板及楼面做法的总厚度另外增加50mm长度,(楼板厚100+工程做法50+增加50)=200,卫生间穿墙套管不是防水的,卫生间穿楼板套管是防水套管,
2015-10-13 12:30:54
-
设计说明中提到的高出部分是另外加50mm长度,其管的总长度应该就是板厚+50了,安装时管的顶部高出地面50mm。 还有,卫生间内穿墙(用普通套管),穿楼板需要用普通套管外加防水翼环就可以。
2015-10-13 15:33:28
-
是完成面(包找平层及装修面层)+50mm,是刚性防水套管。
2020-04-11 15:16:09
-
安装于楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm,安装在卫生间的套管,其顶部高出装饰地面50mm为啥
安装于楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm,安装在卫生间的套管,其顶部高出装饰地面50mm为啥补充问题: 施工也是这样的吗?
-
排水管穿楼板预留孔洞,管道安装完毕后将孔洞捣实,立管周围应设高出楼面设计标高10-20mm的阻水圈。需要计算排水管的套管吗?怎么计算?阻水圈算吗?
-
你好徐工,请问水井内给水立管钢管变径处怎么施工?是要加什么阀门吗?如果有怎么算,如果第2层是65的管子第3层是50的管子那么3层穿楼板的钢套管是按多大的算呢?麻烦了,谢谢
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看