周小懒 2015-10-23 13:30:51 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 4032查看 1回答
暗柱、端柱在基础锚固区内是计算非复合箍还是计算复合箍筋?
暗柱、端柱在基础锚固区内是计算非复合箍还是计算复合箍筋?图中是我在基础层画的一个端柱,但是在编辑钢筋中可以看到,它不仅计算了两个外侧箍筋,还计算了4个内侧小箍筋,是按复合箍筋计算的。而且我的计算设置中也设置了“在基础锚固区内只计算外侧箍筋”。但是依据11G101-3的59页,柱应该是只计算非复合箍筋啊,难道这里所谓的柱是指框架柱么,不包括端柱和暗柱?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:这个设置里不包括暗柱和端柱。