pang 2010-08-12 15:39:11 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 713查看 1回答
构造柱在基础层中没有计算箍筋根数
构造柱在基础层中没有计算箍筋根数
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳原因是:计算设置中“是否属于砖混结构"用户选择的是”否“(其实软件中默认的也是否),选择否时按照框架填充墙构造计算,按框架填充墙构造计算时,基础范围内不计算箍筋,只有选择为”是砖混结构“才计算基础中的箍筋
2010-08-12 15:39:11