钢筋交接处问题
同一楼层中两块不同顶标高但却相邻的顶班如何相接?如何在广联达钢筋软件中画出?并且计算?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳顶标高不同但又相邻的两块板,在其连接处如果有梁的话,这个应该好画的,楼主说的情况应该是局部升降板的构造吧,这种构造软件目前还不太能够处理,画的时候可以在板交接处布置上梁,梁的钢筋信息不要输入,设置好梁的高度和上下标高,然后再布置板,但计算出来的板筋和图集上是不吻合的,只能汇总计算后在编辑钢筋里修改了。 下图是楼主说的不同标高的板构造大样。
2012-12-15 07:30:15
-
按设计结构图 的 钢筋 绘制
2012-12-15 07:07:04
-
标高不同的板分别布置就行了,虽然相连但它们却是两块板,钢筋也是各布置各的,当然是要按设计要求进行布置。
2012-12-15 06:22:50
-
你的问题如果是局部升降板不但11G101有构造做法,就04G101图集也有构造做法(见截图)。明白其构造做法后就可分别布置不同标高的板,一些构造连接钢筋可在其他钢筋里输入计算。如果不属于升降板则分别定义不同厚度的板,分别绘制后,分别布置钢筋即可。
2012-12-15 08:06:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看