    图纸说明1~3层为剪力墙递补加强部位,但是图纸又说明剪力墙里面的暗柱都是200的间距,我到现场去看,剪力墙暗柱部位做的都是100的间距,我就是想问,图示规定剪力墙的暗柱是200间距,现场又是100间距, 1、这个是不是跟图纸说的1~3层为剪力墙底部加强这句话有关联?? 2、就算是有关联,这个1`~3层剪力墙底部加强部位是1~3层整个层高加密还是,有一定的高度??? 3、这句话到底是什么意思,希望大家帮帮忙

    层高

    剪力墙暗柱

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    底部加强区是指加强抗震构造,跟暗柱间距,什么加不加密没关系,而你所说的200指9.9m以上的暗柱,你看下你施工现场看的是几层。

    广联达服务新干线

    2012-12-13 16:15:28 

  • 截图中暗柱的箍筋间距200是在9.9~30.9这个标高段,不是1~3层的暗柱箍筋间距,你再仔细找找0.00~9.9这个标高段的暗柱大样及说明,或者在总说明里有没有。