    二级抗震,三级12厘钢筋,c35混凝土,百分百接头率,它的搭接长度=37*12*1.05*1.6

     

    钢筋搭接

    接头率

    答疑解惑

     

    2015-10-29 11:27:19 

  • 如果是计算板筋,应按照非抗震要求计算,1.6*12*32=65,如果是柱墙要按照二级抗震要求计算。

    2015-11-01 19:30:29 

  • 应按设计说明或【混凝土结构规范,未完】(见下来自规范,供参考)

     