学无止境 2015-10-29 08:10:42 | 广东省 其他专业 | 1188查看 4回答
钢筋搭接长度
请问二级抗震,三级12厘钢筋,c35混凝土,它的搭接长度是多长呢?还有可以在图集上帮我标注出是怎样计算它的长度的吗?先谢了!问题补充:接头率是百分之一百的
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳搭接lle还要知道接头百分率
2015-10-29 11:03:34
-
你好:先算到锚固长度
Lab代表基本锚固长度,
Labe抗震基本锚固长度,
La受拉钢筋锚固长度,
Lae抗震锚固长度。
它们之间的关系为La=Lab*ζa;Lae=La*ζae。
La=Lab(32d)*1;Lae=La(32d)*ζae(1.15)=36.8=37d.二级抗震,三级12厘钢筋,c35混凝土,它的搭接长度是多长呢?
接头百分率25%时=37*1.2*12=533
接头百分率50%时=37*1.4*12=622
接头百分率100%时=37*1.6*12=710
2015-10-29 11:19:51
-
2015-10-29 11:01:47
-
1.6的系数乘以抗震锚固长度(抗震基本锚固长度余同)即可~~~~
2015-10-29 22:36:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看