• 关于桩基承台联系梁连接接头的问题

    您好: 我想请教一下,在桩基承台的联系梁中,及梁上下纵筋的接头出现位置应按楼层梁处理还是按基础梁处理,在平法要求中它们之间的受拉应力和受压应力是相反的。 曾今遇到的筏型(梁板式)基础比较多,其中都为CTL 。 习惯了倒楼盖的思路。 可面对承台基础的时候在联系梁接头问题上就有此疑问, 我仔细的看了平法相关要求,JCL , JLL ,CTL。 都是受力相反。 但是平法没有DL 的表示方法。 因此有疑问?

    上下纵筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 具体是梁顶部或梁底受力,这要看设计的要求,一般基础梁有受力是梁的面部。

    2015-10-31 21:14:34 

  • 您好: 我想请教一下,在桩基承台的联系梁中,及梁上下纵筋的接头出现位置应按楼层梁处理还是按基础梁处理,在平法要求中它们之间的受拉应力和受压应力是相反的。 曾今遇到的筏型(梁板式)基础比较多,其中都为CTL 。 习惯了倒楼盖的思路。 可面对承台基础的时候在联系梁接头问题上就有此疑问, 我仔细的看了平法相关要求,JCL , JLL ,CTL。 都是受力相反。 但是平法没有DL 的表示方法。 因此有疑问?

    你好:我们在定义梁时首先要考虑一下,此梁是按什么样的梁来考虑,如果是基础梁接头的位置正好是与框架梁相反的。如果是基础联系梁就按框架梁来处理接头的位置。

    联系梁

     

    2015-11-01 08:20:25 

其他类似问题 查看更多