• 构造柱钢筋搭接可以不错开:《西南03G601(多层砖房抗震构造图集)》中

    请问大家一个问题,《西南03G601(多层砖房抗震构造图集)》中第22页“构造柱示意图及配筋表”所示钢筋搭接50d,但是钢筋却没有错开搭接呢,这个不符合工程验收规范的,图集跟验收规范这两者有矛盾呢 ! 混凝土结构工程施工质量验收规范中明确:同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率在受拉区不宜大于50%。

    不错开

    问题补充:图集下面的说明没有说要错开,在图集其他地方也没有找到关于这方面的说法; 03G101中绘制的错开搭接就显示出来了,而且说明中也明确了需要错开搭接,而不是“图集都是这样绘制的”错开搭接剖面是有四个接头,而这里只有2个接头.

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    回答:你不能看图集上画的,它只是给你反映了一个接头的搭接倍数,并没有详细给出你接头的上下按50%的错接,这种情况就需要遵照规范的接头留设原则,一般按照50%的接头数量考虑上下接头的位置。这个肯定是没有问题的。也符合验收规则。

    2009-08-07 18:16:37 

  • 查查329图集,好象主筋≤4根时,可以不错开搭接

    2009-08-12 17:48:31 

  • 图籍上有规定呀,不能太随意改呀,纵向受力钢筋的接头面积百分率在受拉区不宜大于50%,但不是不应,50d的搭接长度大于规范要求的35d。

    2009-08-07 18:15:30 

  • 混凝土结构工程施工质量验收规范中明确:同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率在受拉区不宜大于50%,但不是不应,50d的搭接长度大于规范要求的35d。

    2009-08-06 03:32:53 

  • 图集都是这样绘制的,您看看图集这样绘制后,在图下都有说明是错开50%

    2009-08-06 07:36:25 

  • 同样是要错开的。

    2009-08-07 23:32:59 