• 框架梁以剪力墙暗柱或约束边缘转角墙为支座,梁上下筋锚固值

    剪力墙平面内框架梁以剪力墙暗柱为支座,但是剪力墙暗柱较长大约2000米,是否按照11G101-1 79页伸入支座锚固值大于等于Lae 且大于等于05*hc+5*d,? 广联达软件就是这么计算的,还是看支座宽度满足直锚长度 直锚就可以了 也是锚入支座长度就是Lae ,见附图KL10(1)2340*400 暗柱支座长度是2940 直锚长度就是 0.5*2940+5*d,请专家帮忙解决一下

    柱支座

    伸入

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    剪力墙平面内框架梁以剪力墙暗柱为支座,但是剪力墙暗柱较长大约2000米,是否按照11G101-1 79页伸入支座锚固值大于等于Lae 且大于等于05*hc+5*d,? 广联达软件就是这么计算的,还是看支座宽度满足直锚长度 直锚就可以了 也是锚入支座长度就是Lae ,见附图KL10(1)2340*400 暗柱支座长度是2940 直锚长度就是 0.5*2940+5*d,请专家帮忙解决一下

    你好:平法要求框架柱时,梁的锚固按照11G101-1 79页伸入支座锚固值大于等于Lae 且大于等于05*hc+5*d,目前是暗柱的,所以正确的做法是框架梁以平行的梁为支座,暗柱属于墙只要按直锚计算就可以了。

    答疑解惑

     

    2015-11-01 17:01:13 

  • 剪力墙平面内框架梁以剪力墙暗柱为支座,但是剪力墙暗柱较长大约2000米,是否按照11G101-1 79页伸入支座锚固值大于等于Lae 且大于等于05*hc+5*d,? 广联达软件就是这么计算的,还是看支座宽度满足直锚长度 直锚就可以了 也是锚入支座长度就是Lae ,见附图KL10(1)2340*400 暗柱支座长度是2940 直锚长度就是 0.5*2940+5*d,请专家帮忙解决一下

    这样是对的,框架梁钢筋能直锚就直锚,图集、软件和实际施工中都是这样做的

    2015-11-01 11:05:13 

  • 这种东西用软件默认的计算方法就好了,软件都是按图集最合理的方式选择的

    2015-11-01 13:46:06 