sEa 2012-12-10 16:23:00 | 黑龙江省 钢筋算量GGJ2013 | 1248查看 3回答
板分布筋问题
如下图节点,悬挑板与板相连,负筋跨悬挑板与板两块板,节点图中悬挑部分分布筋为A8@150,板内分布筋为A6@250,悬挑板与现浇板分布筋不一样此时如何处理?谢谢大家!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以在计算设置里如下图设置就可以了。
2012-12-10 16:37:24
-
把悬挑板分割,再用A8@150面筋布置悬挑板上,那么跨板负筋的分布筋会自动扣除悬挑板这部分,那么这两部分分布筋就是分开来的。
2012-12-10 16:40:57
-
1、直接将挑板定义为板构件(板厚可以折中,也可以设定为90mm),挑板与负筋采用跨板面筋定义 2、TY板的分布筋可以单独设置面筋布置,如果板厚与楼层板不同,就可以在工程设置板中设定(设定时这要注意整栋楼体的板厚,不能相同) 3、挑板端部挂沿可以忽略,也可以用拦板定义(不需要设置钢筋信息) 4、计算后修改跨板筋的样式(可选183#)及弯折长度;修改挑板分布筋根数+1;【注意修改后锁定】 5、见下图
2012-12-10 17:16:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看