realfox@126.com 2012-11-22 13:31:11 | 黑龙江省 钢筋算量GGJ2013 | 974查看 1回答
分布筋的设置问题
如果工程中,分布筋型号和间距随现浇板板厚设置。不同厚度的板,负筋下的分布筋都是不同的。但是GGJ2009软件中,分布筋的属性是在负筋中给出的,同一根负筋画到两块不同厚度的板上,分布筋应该是一样的。有没有方法解决这个问题?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:若整个工程不同板厚分布筋间距或直径不同,则在工程设置——计算设置中的板中公共设置项第2项分布筋配置项右边点击,在弹出的对话框中勾选同一板厚的分布筋相同,在下面的表中按设计设置即可
2016-11-14 15:55:19
-
比如在板h110和板h150之间的负筋A10@200,分布筋应该是A6@200还是A6@250? 怎么看哪块是单层钢筋区域?温度筋设置在哪块板上?
-
GGJ2013中单向板底筋的分布筋应该怎么设置?是按底筋不知吗?问题补充:如果,画图之前没有定义计算设置和损耗设置的分布筋,画完之后设置的可以吗?
-
如下图节点,悬挑板与板相连,负筋跨悬挑板与板两块板,节点图中悬挑部分分布筋为A8@150,板内分布筋为A6@250,悬挑板与现浇板分布筋不一样此时如何处理?谢谢大家!
-
如下图节点,悬挑板与板相连,负筋跨悬挑板与板两块板,节点图中悬挑部分分布筋为A8@150,板内分布筋为A6@250,悬挑板与现浇板分布筋不一样此时如何处理?谢谢大家!
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看