关于弱电的问题?
请问各位老师:1、如下图,弱电平面图中 进楼穿管处,有线电视 2xSC50 FC -0.8m为什么2*SC50而不是SC50?电话、宽带网进线 2xSC50 FC -0.8m,为什么又是2*SC50?而可视对讲为什么为SC? 2、说明中,说用户接入点交换局侧以外的配线设备及配线光缆,应由电信业务经营者负责建设;用户接入点用户侧以内配线设备、用户光缆及户内家居配线箱、终端盒、信息插座、用户线缆,应由住宅建设方负责建设。交换局侧以外和以内如何区分?有线电视系统图中有线电视设备箱到有线电视器件箱未标注电缆,是不是不用算,就是说有线电视器件箱之前就是交换局侧以外的?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、如下图,弱电平面图中 进楼穿管处,有线电视 2xSC50 FC -0.8m为什么2*SC50而不是SC50?电话、宽带网进线 2xSC50 FC -0.8m,为什么又是2*SC50?而可视对讲为什么为SC?
sc是钢管符号,2xSC50是2根50的钢管的意思。
2、交换局侧以外和以内是以总进线箱来区分。有线电视系统图中有线电视设备箱到有线电视器件箱未标注电缆,末标注的当然不用算。
2015-11-11 14:43:11