配电箱符号含义是什么?不懂
我打圈圈的符号含义是什么呢?还有①CK1-25/2P, ②WML1,VV-3X6-PC50-FC, ③EC45AD-25LE/2P ④EPN-32LE/1P+N 30mA 0.1S WL1,RVV-3x2.5-PC25-FE ⑤IHP+1c,t1,CJ1
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳WML1是上级配电箱编号,或者是配电箱编码。
VV-3*6-PC50-FC :额定电压0.6/1kV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,3芯6平方线,PC50表示直径50硬塑料管,FC 暗敷设在地面内
CK1-25/2P是交流接触器,额定电流25安,2P是指断2根线的(火零一起断的,又可称2P为1P+N)EC45AD-25LE/2P是微型断路器、45表示最大框架电流为45A、2P表示2极开关、25表示额定电流为25A 、LE是带漏电保护功能的
EPN-32LE/1P+N 30mA 0.1S是低压断路器,32为框架电流32A,1P是单相,N是零线,跳闸脱扣电流为30mA,动作时间为0.1秒。
WL1是照明回路,1是回路编号。
RVV-3*2.5-PC25-FE:RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆,PC 25表示直径25硬塑料管,PE穿塑料管敷设
IHP+1c表示延时开关型号
t1表示延时开关
CJ1接触器型号
Pe是额定功率、Kx是需要系数、cos?是功率因数、Pjs是计算功率、Ijs是计算电流Pjs=Pe*Kx Ijs=Pjs*1.52/cos?
2015-11-11 21:58:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看