• 剪力墙配筋问题

    DQ-1双排布水平筋C18-200,问题在方框内DQ-1端部外排钢筋的锚固长度是按伸到暗柱对边钢筋内侧弯折15D还是按11G图集P68转角墙形式(三)搭接LLE

    端部

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答:看一看设计的抗震说明和设计大样要求,如果是抗震设计的,按一构造节点处理。

    2015-11-14 21:07:28 

  • 弯折

    2015-11-15 09:54:09 

  • 这种情况我也做过比较,如果按图集“转角墙三”节点计算钢筋是长了点,但如果按图集“转角墙一或二”节点计算钢筋却短了。如果图纸无明确规定选用哪个节点,那就按软件默认的计算,图集中有三个节点,都符合规范要求,你只选择高的,甲方能否承认,且审核人员对调整计算设置很注意。只要你设置的抗震等级是按图纸要求设置的就行了。

    2015-11-15 10:37:17 