努力↗才幸福 2015-11-21 08:46:06 | 山东省 土建 | 872查看 3回答
图形中端柱处理的问题
不同墙厚度的端柱从钢筋导入图形后,端柱是在柱的构件中,软件计算的时候模板脚手架的工程量是按柱的规则计算的,是不是要把端柱都删除掉用剪力墙构件来替代?请问端柱导入图形后怎么处理端柱,才能按墙的计算规则计算端柱
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳端柱或暗柱这是结构上,为了加强剪力墙的局部所增加的钢筋内容,工程量的计算它不考虑端柱或暗柱,只是根据剪力墙的长度尺寸进行区分,当地定额规则应该会有相应的规定。如果剪力墙不符合按柱计算时,那么导入的钢筋抽样,你可以选择不导入,或者导入后做一下相应的删除。但在钢筋抽样中最好是将剪力墙对端柱或暗柱也覆盖满画上,这不影响钢筋的计算,否则就要在图形算量中补画了。
2015-11-21 09:00:52
-
工程量是会计算到墙里面的
2015-11-21 09:01:06
-
设置柱墙转换后,把端柱套用墙定额,计算时,就合并进去了。
2015-11-21 09:20:35