jw 2015-11-24 10:55:52 | 广东省 安装 | 7581查看 4回答
喷淋头大小怎么确定?
喷淋头大小怎么确定?连接喷淋头的支管是DN25的,设计说明只写了是动作温度是68度,有规范明确吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好,民建的一般都是DN15的喷淋头。
当然你也要看流量系数,
K80的喷头口径是DN15
K115的喷头口径是DN20。
您的工程动作温度68的,我觉得也是K80的。
2015-11-24 11:12:08
-
这么看是看不出大小的
2015-11-24 10:59:44
-
喷淋头大小一般均为DN15,连接喷淋头的支管是DN25增加大小头DN25*15与喷淋头连接的,设计说明只写了是动作温度是68度是指喷淋头爆破喷水的温度,与喷淋头规格无关。
2015-11-24 11:01:16
-
这个头大小一般是没有规定的,一般是根据设计要求,如68度,但可以选这种上、下型的:TY-FR
规格/型号:TY-FR
阀体材质:铸铁
压力:1.6Mpa
公称直径:DN15 68℃。其他规格型号也要考虑实际使用的需要,特别是投标的时候,施工单位报价那种高大上的,明显不符实际要求。所以,一般选择那种适用的,价格适中的。供参考2015-11-24 11:23:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看