• 喷淋头大小怎么确定?

    喷淋头大小怎么确定?连接喷淋头的支管是DN25的,设计说明只写了是动作温度是68度,有规范明确吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好,民建的一般都是DN15的喷淋头。

    当然你也要看流量系数,

    K80的喷头口径是DN15

    K115的喷头口径是DN20。

    您的工程动作温度68的,我觉得也是K80的。

    2015-11-24 11:12:08 

  • 这么看是看不出大小的

    2015-11-24 10:59:44 

  • 喷淋头大小一般均为DN15,连接喷淋头的支管是DN25增加大小头DN25*15与喷淋头连接的,设计说明只写了是动作温度是68度是指喷淋头爆破喷水的温度,与喷淋头规格无关。

    2015-11-24 11:01:16 

  • 这个头大小一般是没有规定的,一般是根据设计要求,如68度,但可以选这种上、下型的:TY-FR
    规格/型号:TY-FR
    阀体材质:铸铁
    压力:1.6Mpa
    公称直径:DN15 68℃。其他规格型号也要考虑实际使用的需要,特别是投标的时候,施工单位报价那种高大上的,明显不符实际要求。所以,一般选择那种适用的,价格适中的。供参考

    2015-11-24 11:23:20 