自动报警系统中的电源线如何计算
消防自动报警系统中的电源线用广联达的如何快速计算,是不是和信号线同一长度,求解,望指教
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好,不是一样长的。
像您所说的如果该回路没有需要接电源线的消防器具,该回路只计算信号新即可。
如果是该回路中间全部是烟感,末端有一个声光报警,这时候这个回路也是需要走电源线的。
因为声光报警需要电源线和信号线,但是电源线是直接接到声光报警的。
其他情况也是一样的。
要自己去分析怎么穿线的。
2015-11-28 09:46:57
-
这个你要看图纸是如何设计的,一般总线制的都会有一跟线是24V电源线的,图纸中会明确标出这段线为几根,你不必为它们的作用而忧虑,只要正确算量即可。
2015-11-27 10:39:20
-
1,电源线肯定和信号线不是一样长的;
2,主要结合系统图和平面图来计算,计算时最好分开计算,比如层显电源、模块电源、消火栓电源等;
3,系统图线看回路,在到平面图上看线路走向;你计算一个回路,其他的自然就熟悉了。
2015-11-27 10:43:44
-
如果地下室仅有少数的火灾声光报警器,其余的都是烟感,而烟感都不需要24V的电源,不是所有串联起烟感的线都是信号线和电源线两个,只有火灾声光报警器需要24V电源线;烟感探头只有信号线不用电源线。