• 消防试图算量问题

    1.先说明新手菜鸟一枚 2.现在学消防弱电,看的懂系统图,但不会结合平面图算量。 3.现在手绘一个大样的消防报警平面图,图例一个是感烟探测器,一个是声光报警。 4.感烟探测器连接的是信号线,声光报警连接的是信号线和电源线 5.注意:每段线都是5米长, 6.请问师傅帮我求出这个平面图的信号线和电源线的工程量。

    图例

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    弱电

    2015-11-28 14:55:46 

  • 你好:楼上的正确,只是还要再加上消防箱处的立管及管中的信号线和电源线。

    2015-11-28 15:17:19 

  • 这个平面图上的工程量是信号线20米,电源线15*2米。

    2015-11-28 15:20:12 

  • 按照你的图示距离工程量是5+5+5=15m,但是一般声光报警器是距地2.5m安装,所以工程量15还要加楼层高度H减去2.5m,即工程量等于=5+5+5+(H-2.5)*2

    2015-11-28 14:21:29 

  • 声光报警器立管如果不加过线盒的话,应计算3*(层高-声光报警器安装高度)。

    2015-11-28 20:30:38 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!